二.电气管道定位开槽:
1. 按照规范标准和设计要求,电源插座高度280-300mm,分体式空调机插座高度可在1800±50mm,电视柜等特殊位置插座高度可在800mm,开关板高度1300-1400mm,安装在门边的开关与门框企口宜为150-200mm。
2. 确定电气开关、插座终端的位置后,根据端口位置在墙上、地上确定电气管道走向的线路。
3. 开线槽必须画线施工,埋置深度应大于10mm。墙、地面遇到结构钢筋,无法达到埋置深度,可采用蜡管套护套线方法。
4. 凿好线槽排入专用的PVC阻燃型电线管,管壁≥1.0mm,线管在线槽中必须固定,线管布线原则为横平竖直,并考虑布线的合理性,避免多铺管,乱铺管。导线必须待线管敷设好后穿入,不得将导线穿管后进行线管敷设,以保证今后导线能进行更换。
5. 阻燃塑料管和线盒应是同质的,线管敷设尽可能减少弯曲次数,弯管时需用弯管弹簧,不得弯扁;单根电线管月亮形弯头不能超过3处,超过的用过度盒连接,线管的接头采用束节胶粘进行连接,接头不得放在月亮弯处,线管与线盒、配电箱连接必须使用锁扣。
6. 吊平顶内的电气配管,应按明配管的要求,不得固定在平顶的吊杆和龙骨上,必须使用专用管箍悬挂固定在顶面天花板上,并与吊顶龙骨保持一定距离。灯头盒、接线盒位置应便于检修并加盖板,使用软管接到灯位的,其长度不超过1m,软管两端应用专用接头与接线盒及灯具连接;各种强弱导线均不得在吊顶内出现裸露。
7. 导线截面按照明≥1.5mm2,插座≥2.5mm2,(空调2匹)≥2.5mm2,3匹机必须使用4mm2,并选用16A插座。个别用电量大的也需选用4mm2并选用16A插座。
8. 电线接头需用阻燃型压线帽接在过路盒内;配电箱及各回路配电均需按规范要求进行分Se:相线用红Se、黄Se、绿Se,宜用红Se;零线用蓝Se、黑Se,宜用蓝Se;接地线用双Se线,灯头线用白Se。(如卖场缺白线可采用分Se法。)一住宅内配线颜Se应统一,临时照明及插座必须配有开关和插座。
9. 将排好的导线接入开关、插座。插座接线应为上接地、左零右相,在螺口灯头外壳不得接相线。线盒内导线余量不得≤150mm。
10. 电气管道与燃气管、水管同一平面敷设时,间距≥100mm;不同平面敷设时,间距≥50mm。电器开关、插座与燃气管间距≥150mm;导线与压缩空气管同一平面敷设时,间距≥300mm;不同平面敷设时,间距≥10mm。
11. 电气线路敷设完毕应进行电气摇表实验,检验线路是否良好。须经客户和施工员验收合格后才能进行吊顶覆面、墙面封闭等下一道工序。
12. 通电实验合格后,由客户签字认可,电工绘制草图,设计人员出电路飞线图交与客户
13. 未经供电或物业部门允许,配电箱不得移位。每户的分户配电箱内应设漏电保护器。空调插座、厨房插座、卫生间插座、其他电源插座及照明电源均应单独分路,其回路应确保负荷正常使用,个分路线的负荷不允许超过进户线的负荷。
14. 工艺标准应符合下列规定:
a. 管内导线的总截面积不应超过管内径截面积的40%,管内导线不得有接头和扭结,不同电压的导线严禁混穿于一根线管内。
b. 接地保护应可靠,相零、相地电阻值应大于0.5MΩ,金属电线管、金属软管、配电箱金属底壳要有接地保护;高度低于2.4m的厨卫金属吊顶及灯具的金属外壳要有接地保护。
c. 严禁线管直接敷设在复合地板、地毯下和厨房及卫生间的地砖下,敷设在实木地板下的线管必须有固定措施。
d. 同一区域内的同类面板高差不得超过2mm,间距应控制在10mm,垂直度误差控制在2mm。
e. 厨卫宜选用防溅式插座,安装高度至少高于台面300mm。卫生间安装浴霸应单独分路,导线直径为2.5mm2。浴霸、电暖器等大功率用电器不得使用普通开关;各种开关、接线盒均不得安装在可燃构件上。
f. 严禁将导线直接敷设在水泥层内,电线管的埋置深度应大于10mm,除现浇混凝土楼板顶面可采用护套线(灯头移位)。
g. 电话线必须使用专用电话线穿管敷设,不得与其他线路混穿一管。严禁不同电压的电源线混穿同一管内及同一接线盒内。
h. 通讯线与电视专用天线穿入管内不得有接头
i. 工艺标准必须符合国家颁发的《住宅装饰装修施工规范》中央气施工规范标准。
|
|